В компрессорной установлены четыре компрессора - 75 кВт, 55 кВт с частотным преобразователем и два компрессора по 90 кВт.
Планируется подключение компрессоров с поочередным подключением 90, 90, 75, 55VSD.
Возможно ли подключить компрессора так, чтобы изначально машина 90 кВт выходила на максимальную производительность, дальше при увеличении потребления подхватывал компрессор 55 кВТ VSD и отключался при достижении максимальной производительности, включая в работу вторую машину 90 кВт. Далее при росте потребления сжатого воздуха опять подключался 55 кВт VSD и при достижении максимальной производительности останавливался, включая машину 75Квт.
Какая схема подключения таких компрессоров является оптимальной?
На сколько эффективней и экономичней будет вторая схема подключения? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Denis_ Посетитель форума
Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 85
|
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 8:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Для подбора компрессоров в системе «частотник-постоянник» используется следующие правило: производительность постоянного компрессора должна быть меньше или равна разности производительности (макс. производительность - мин. производительность) переменного компрессора. При такой системе производительность может регулироваться во всем диапазоне без провалов и наиболее энергоэффективно.
Наиболее энергоэффективная схема будет чтобы первым включался компрессор 55кВт, затем 75, а потом 90кВт машины. Это общие рекомендации, в реальном производстве может сработать и Ваша схема |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|