СообщениеДобавлено: Пт 10 Сен 2010, 5:36 pm    Заголовок сообщения: Осушитель DB275 Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, заводские настройки блока управления осушителя воздуха BOGE DB275 Typ 759A.
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 10 Сен 2010, 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте,

Во-первых, настройки блока управления осушителей BOGE серии DB могли быть разными. Не все осушители DB поставлялись с одинаковыми настройками.

Во-вторых, фреоновый осушитель BOGE DB 275 - это не тип 759A. DB275 имеет совсем другой тип, обозначаемый 4-значным числом.

В-третьих, зачем Вам они? Вы - пользователь осушителя? Или какая-либо обслуживающая компания?
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
Николаевич
Посетитель форума


Зарегистрирован: 03.07.2010
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Сб 11 Сен 2010, 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Эксплуатируем компрессор BOGE S-220 с фреоновым осушителем. Данные на шильдике осушителя:
Model DB 275
Ser N 051/17726/09
Typ N 759A
Art N L0759208160.
Осушитель отработал 20612 часов. Перестал автоматически удаляться конденсат. Конденсатоотводчик BEKOMAT-13. Сообшений о не исправности на блоке управления нет.
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 11 Сен 2010, 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте,

Странно... По имеющейся у меня документации, осушители DB 275 с воздушным охлаждением имели тип 1048A, DB 275 с водяным - тип 1048W. А к чему относится тип 759A, я вообще не смог пока найти - но раз Вы его списали с шильдика DB275, то, очевидно, он тоже относится к этому осушителю... После выходных узнаю у немцев... Как бы то ни было:

Вообще, Bekomat работает автономно. Если бы на осушителе был установлен таймерный (с функцией таймера, реализуемой блоком управления осушителя) конденсатоотводчик, или встроенный конденсатоотводчик с контролем уровня (DB, впрочем, никогда последними не комплектовались, насколько мне известно), то тогда бы настройки блока управления осушителя могли бы иметь значение для сброса конденсата - но в случае с Bekomat, все, что требуется от осушителя - это подать на Bekomat напряжение. Bekomat сам контролирует уровень конденсата, и сам принимает решение об открытии своего соленоидного клапана для сброса конденсата.

Единственная настройка, которая может иметь значение в данном случае, это параметр P06, который определяет, какой отводчик осушителю считать установленным: таймерный или внешний с контролем уровня. Если P06 устновить в 1 - то таймерный, если установить в 0 - то с контролем уровня.

Соответственно, если P06=0, и осушитель думает, что установлен внешний конденсатоотводчик с контролем уровня (в т.ч. Bekomat), то он постоянно подает на Bekomat напряжение - этим и ограничивается его, то есть осушителя, участие в сбросе конденсата.

Если P06=1, то он подает напряжение только эпизодически, в соответствии с настройками параметра P07. (В осушителях DB таймерный конденсатоотводчик не имеет собственного таймера, в отличие от, например, таймерных конденсатоотводчиков Trap - это просто 2/2-ходовой нормально закрытый соленоидный клапан, а отсчет времени за него производит блок управления осушителя.)

Во-первых, стоит, думаю, проверить значение параметра P06. Собственно, если параметр P06=1, то на Bekomat просто не будет приходить напряжение, и это можно определить без проверки настроек, просто по отсутствию света на его светодиоде Power. Но если проверять настройки, то:

Не знаю, отличаются ли DB275 с типом 759A от DB275 с типом 1048, но в тех DB275, которые мне известны и имеют тип 1048A (или W), вход в меню просмотра и изменения параметров производится путем нажатия клавиши «двунаправленная стрелка» и удержания ее в нажатом положении в течение 5 секунд. Затем, путем однократных нажатий той же клавиши, нужно добраться до параметра P06. Если он выставлен в единицу, то следует поменять его значение на ноль, клавишей сброса конденсата. Затем записать значение клавишей «стрелка» и проверить, загорелся ли светодиод Power на Bekomat.

Если же на Bekomat напряжение поступает, и поступает постоянно, то нужно проверять уже сам Bekomat. Итак: поступает ли напряжение на Bekomat?
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 13 Сен 2010, 1:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что ж, по поводу типа 759A выяснилось, что он тоже относится к DB275. В части, касающейся пользовательского меню и настроек, в том числе и параметра P06, тип 759A идентичен типу 1048A - так что мои рекомендации относительно проверки и изменения параметра P06 действительны.
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
Николаевич
Посетитель форума


Зарегистрирован: 03.07.2010
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Пн 13 Сен 2010, 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Спасибо за помощь. Напряжение на конденсатоотводчик не поступало постоянно. Контрольная лампа Power загоралась кратковременно или при нажатии кнопки "Програмирование" на блоке управления осушителем. Параметр Р06 был установлен 1. Переустановили на 0. Напряжение на конденсатоотводчике появилось. Осушитель работает отлично. Ещё раз спасибо.
Вернуться к началу
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: Гринвич + 3
Страница 1 из 1

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



 © 2002-2009 ЗАО «Иммертехник» - промышленные компрессоры.
Копирование материалов возможно только с письменного разрешения.
Rambler's Top100