В пояснении к калькулятору, есть такая фраза "...Раздел Компендиума с примером расчета диаметра трубопровода: «Расчет диаметра трубопровода в компрессорной сети»...". Но ксожалению ссылка не работает и в Компендиуме её нет. Не могли бы вы этот пример сюда выложить. Меня в частности интересует такой вопрос:
pmax=Δp+Давление выключения (перехода на холостой ход)?
Добавлено: Пн 07 Июн 2010, 10:50 am Заголовок сообщения:
В калькуляторе есть расчет диаметра трубопровода. WEBhttp://www.immertechnik.ru/support/calculators/pipe/WEB
"pmax=Δp+Давление выключения (перехода на холостой ход)?"
Что Вы хотите узнать? Не понятно.
Добавлено: Пн 07 Июн 2010, 11:44 am Заголовок сообщения:
Расчёт есть, примера нет. Точнее, написано, что есть но ссылка не работает.
По-поводу
"pmax=Δp+Давление выключения (перехода на холостой ход)?"
Правильно или нет
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 190 Город: Москва
Добавлено: Ср 09 Июн 2010, 6:17 am Заголовок сообщения:
Да, ссылка на главу с формулой не работает, к сожалению. Я слегка забросил «Компендиум» в последний год - времени нет переводить его дальше и сверстывать в HTML. Может быть, летом займусь...
Пока можно только посмотреть немецкую/английскую версию на сайте http://www.drucklufttechnik.de/, раздел Hier Finden на немецком или Find Here на английском. Раздел, соответственно, 9, и глава 9.5.4 (хотя я и внес в свою версию «Компендиума» ряд дополнений, но нумерацию оставил оригинальной, то есть такой, какую сделали сотрудники BOGE).
Что касается pmax, то под ним обычно (и на этом сайте в моих материалах в частности) подразумевается, как раз, давление выключения. То есть:
pmax = pmin + Δp _________________ С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах