семенов
Посетитель форума


Зарегистрирован: 24.03.2008
Сообщения: 2
Город: moscow

СообщениеДобавлено: Пн 24 Мар 2008, 5:10 pm    Заголовок сообщения: ресивер!!! Ответить с цитатой

подскажите господа..можно ли располагать ресивер на 16 м3 в помещение генераторного цеха (генераторы для получения кислорода методом адсорбции)...или же нужно выносить на улицу!!!
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 24 Мар 2008, 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый г-н Семенов,

В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91)
:

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;
с заглублением в грунт при условий обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами.
6.1.3. Не разрешается установка регистрируемых в органах Госгортехнадзора России сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.
6.1.4. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания.
6.1.5. Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внутренней и наружной сторон.
Для удобства обслуживания сосудов должны быть устроены площадки и лестницы. Для осмотра и ремонта сосудов могут применяться люльки и другие приспособления. Указанные устройства не должны нарушать прочности и устойчивости сосуда, а приварка их к сосуду должна быть выполнена по проекту в соответствии с требованием Правил. Материалы, конструкция лестниц и площадок должны соответствовать действующей НД.


Предусматривают ли Ваши отраслевые правила безопасности установку ресивера в производственном помещении (о возможности чего упоминается в п. 6.1.2), я, к сожалению, не знаю.

Вообще, я никогда не видел, чтобы 16-кубометровый воздухосборник был установлен в помещении (даже вообще в помещении, не говоря уже о производственном).
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
семенов
Посетитель форума


Зарегистрирован: 24.03.2008
Сообщения: 2
Город: moscow

СообщениеДобавлено: Вт 25 Мар 2008, 10:55 am    Заголовок сообщения: Re: ресивер!!! Ответить с цитатой

[quote="семенов"]подскажите господа..можно ли располагать ресивер на 16 м3 в помещение генераторного цеха (генераторы для получения кислорода методом адсорбции)...или же нужно выносить на улицу!!![/quote]



Спасибо боьшое...у меня есть инфа что если сосуд является частью технологического процесса, то вроде как его можно и не выносить на улицу!!!
Вернуться к началу
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: Гринвич + 3
Страница 1 из 1

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



 © 2002-2009 ЗАО «Иммертехник» - промышленные компрессоры.
Копирование материалов возможно только с письменного разрешения.
Rambler's Top100